我是富甲小区3期业主之一。这里想来说说最近暖气不热的问题:
首先,我觉得我们暖气不热,有以下原因:
第一:入住率不够,没有达到500所要求的70%。这个问题是我们业主自己无法解决的。
第二:暖气井过滤网堵塞,造成流量降低(正常应该是1左右)。这原因是因为我们首年供暖时间匆忙,而且开发商或者物业或者500没有对小区内管道进行冲洗造成的。就目前而言再次冲洗几乎不可能,我们业主目前能做的就是隔三差五检查流量,当流量不达标的时候,自行拆卸滤网并冲洗。
第三:室内管路积气造成循环不畅。这个我们业主能做的就是放气。
第四:地暖管施工时,承包方偷工减料,将地暖管铺设间距加大。这个已是既定事实,我们业主自己也无法解决。
第五:供水温度低,今天查看供水温度仅为37度多一点。这个个人也无法解决,只有500可以解决。
第六:供水和回水压差不够大,循环不够快。这点个人也无法解决,具体解决是500还是物业我不得而知。
我能想到的就这么些了。
所以,当你发现室温过低的时候,我们业主能自己改善的,首先就是放气和清洗滤网。当然,如果不会可以请物业协调地暖施工方和500来协助。
其次,我们还应尽可能的要求物业和500协调,并且我们自己也努力跟500争取,提高压差和进水温度。这点需要大家共同努力。
物业电话:6662224。供热企业500的客服:6666500。 供热500富甲班电话:15726386735。
对于此,个人认为我们投诉的时候要追求技巧:
因为如果你单纯的投诉暖气不热,500会用入住率不达标、和物业的协议来搪塞你。我们可以重点投诉供水温度低,只有36-37度的问题。

by  老傅
     
沙发
发表于 2015-2-13 15:07 | 只看该作者 | 来自山东
已经热了,现在温度在20以上了