房子两间卧室里的插座都没电,然后看了看门口旁边的开关箱里有个开关掉下来了,用手怎么推都推不上,总开关推上去,接着叭一声就掉了。总开关通电的情况下,把出来的火线拉下来,开关不跳,只要火线一接触,,就又掉下来了
      两间卧室的插座里面的火线和零线都拔下来了还是不行,我看了看接线盒里的线也没事啊,这种情况是不是墙里面的线漏电啊应该怎么弄,换线的话麻烦不???
     
沙发
发表于 2017-5-19 13:56 | 只看该作者 | 来自山东
我是瓦工、木工、管道工、车工、钳工、机械修理工,唯独不懂电

好在见过猪跑,问题多半出在中间接线盒上,最好能找到施工图
回复

使用道具 举报

     
板凳
发表于 2017-5-19 14:08 | 只看该作者 | 来自山东
肯定是有短路的总闸才会跳闸。得一点一点的找短路的位置。很麻烦的。
回复

使用道具 举报

头像被屏蔽
地板
发表于 2017-5-19 14:09 | 只看该作者 | 来自山东
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

     
5
发表于 2017-5-19 14:19 | 只看该作者 | 来自山东
是不是地线和零线接反了用了
回复

使用道具 举报

     
6
发表于 2017-5-19 14:25 | 只看该作者 | 来自山东
专业人士给你点建议吧:确定是线路的问题,最好的办法是换线。若换线困难,那就需要确定是哪一根漏电,然后将其作废,用地线代替(能换线不建议你这么做),至于怎么换你弄不了的  找个专业电工 都会 家里插座一般是三根线,颜色是:红、蓝、黄绿双色,若红色漏电,将其废掉,将地线作为替代色,恩
回复

使用道具 举报

     
7
发表于 2017-5-19 14:47 烟台论坛手机版 | 只看该作者 | 来自山东
有可能哪个插座的火线碰到墙了
回复

使用道具 举报

     
8
发表于 2017-5-19 15:06 | 只看该作者 | 来自山东
是不是那个开关坏了,换个开关试试
回复

使用道具 举报

9
发表于 2017-5-19 15:58 | 只看该作者 | 来自山东
用万用表测一下有没有短路啊。
回复

使用道具 举报

10
发表于 2017-5-19 16:09 | 只看该作者 | 来自山东
去自己的天堂 发表于 2017-5-19 14:25
专业人士给你点建议吧:确定是线路的问题,最好的办法是换线。若换线困难,那就需要确定是哪一根漏电,然后 ...

不建议这么做,失去地线保护太危险了
回复

使用道具 举报

     
11
发表于 2017-5-19 16:26 | 只看该作者 | 来自山东
可以肯定的一点是线路有问题
我家的平房的电是我自己布置的,开始还挺好,没几天漏电保护就开始老跳闸,后来我发现有个拐角接线岔口漏电。。。电笔测110V~220V,修复后发现漏电保护还是老跳...巡查家里的所有开关和插座没有异常后...我把漏电保护给去掉了
回复

使用道具 举报

     
12
发表于 2017-5-19 16:57 烟台论坛手机版 | 只看该作者 | 来自山东
把插座换了
回复

使用道具 举报

     
13
发表于 2017-5-19 17:28 | 只看该作者 | 来自山东
开关换了 就行了
看样你是两个开关
先把开始那个推不上的 换了
回复

使用道具 举报

     
14
发表于 2017-5-19 18:23 | 只看该作者 | 来自河南
零线接反了
回复

使用道具 举报

     
15
 楼主| 发表于 2017-5-19 18:52 | 只看该作者 | 来自山东
做个坏人真难 发表于 2017-05-19 13:56
我是瓦工、木工、管道工、车工、钳工、机械修理工,唯独不懂电

好在见过猪跑,问题多半出在中间接线盒上,最好能找到施工图

中间接线盒在哪?十来年的房子了,施工图早就没了
回复

使用道具 举报

     
16
 楼主| 发表于 2017-5-19 18:54 | 只看该作者 | 来自山东
烟台浏览 发表于 2017-05-19 14:08
肯定是有短路的总闸才会跳闸。得一点一点的找短路的位置。很麻烦的。

我也是这么觉得,不过我说的不清楚可能,总闸不掉,是分管两卧室插座的分闸掉
回复

使用道具 举报

     
17
 楼主| 发表于 2017-5-19 18:55 | 只看该作者 | 来自山东
ctv 发表于 2017-05-19 14:19
是不是地线和零线接反了用了

没有啊,房子自己住的时候都好用,租出去后出来的毛病
回复

使用道具 举报

     
18
 楼主| 发表于 2017-5-19 18:57 | 只看该作者 | 来自山东
xibeizhuang 发表于 2017-05-19 14:47
有可能哪个插座的火线碰到墙了

碰到墙也会短路跳闸吗?我插座里面的线头都看了一遍,没有啊
回复

使用道具 举报

     
19
 楼主| 发表于 2017-5-19 18:58 | 只看该作者 | 来自山东
一条大腿 发表于 2017-05-19 15:58
用万用表测一下有没有短路啊。

怎么测这个?不懂啊,线都在墙里面,能测?
回复

使用道具 举报

     
20
 楼主| 发表于 2017-5-19 18:59 | 只看该作者 | 来自山东
bameixu 发表于 2017-05-19 16:26
可以肯定的一点是线路有问题
我家的平房的电是我自己布置的,开始还挺好,没几天漏电保护就开始老跳闸,后来我发现有个拐角接线岔口漏电。。。电笔测110V~220V,修复后发现漏电保护还是老跳

没有漏电保护也行啊!