[曝光台] 这家水电暖公司太牛逼了,是有多大的能力能水电暖三样没有一样好的。

 1  2 [复制链接]
     
21
 楼主| 发表于 2019-1-6 09:33 烟台论坛手机版 | 只看该作者 | 来自山东

对啊,太过分了,但凡付点责任,要不咱也不至于这么个方式曝光他,我怀着孕在家挨冻上火的,人就是说东昌的问题,找了东昌几次,人师傅都说下次我就不来了,你们整栋楼就你俩不热,很明显是安装的问题。
回复

使用道具 举报

     
22
发表于 2019-1-6 09:47 烟台论坛手机版 | 只看该作者 | 来自山东
这家店面感觉很熟悉啊,是不是在德尚世家那里
回复

使用道具 举报

23
发表于 2019-1-6 09:57 烟台论坛手机版 | 只看该作者 | 来自山东
干活,不能找胖的
回复

使用道具 举报

     
24
发表于 2019-1-6 10:03 烟台论坛手机版 | 只看该作者 | 来自山东
你是太虎了  记住以后搞装修找那种农村出来的别找那种公司什么的  农民工比较实在 干活也可以找公司坑不死你
回复

使用道具 举报

25
发表于 2019-1-6 10:07 烟台论坛手机版 | 只看该作者 | 来自天津
看着长得这么“壮实”就不像好人
回复

使用道具 举报

     
26
发表于 2019-1-6 10:44 烟台论坛手机版 | 只看该作者 | 来自山东
装修靠谱很重要
回复

使用道具 举报

     
27
 楼主| 发表于 2019-1-6 10:47 烟台论坛手机版 | 只看该作者 | 来自山东

对啊,装修特别累,后续有问题更能累死人,所以一定要一次搞定。
回复

使用道具 举报

     
28
 楼主| 发表于 2019-1-6 10:49 烟台论坛手机版 | 只看该作者 | 来自山东
丶陌少 发表于 2019-1-6 09:47
这家店面感觉很熟悉啊,是不是在德尚世家那里

好像是,我也没去过,装修那阵找他的时候我还不认识我对象。
回复

使用道具 举报

     
29
 楼主| 发表于 2019-1-6 10:51 烟台论坛手机版 | 只看该作者 | 来自山东
懒羊羊爱吃糖 发表于 2019-1-6 10:03
你是太虎了  记住以后搞装修找那种农村出来的别找那种公司什么的  农民工比较实在 干活也可以找公司坑不死 ...

嗯,这次找了一个老师傅,以前干技术员的,人来一看就说是装的有问题。
回复

使用道具 举报

     
30
 楼主| 发表于 2019-1-6 10:52 烟台论坛手机版 | 只看该作者 | 来自山东

哈哈,被您逗乐了
回复

使用道具 举报

     
31
发表于 2019-1-6 11:00 烟台论坛手机版 | 只看该作者 | 来自山东
太上火了
回复

使用道具 举报

     
32
发表于 2019-1-6 11:04 烟台论坛手机版 | 只看该作者 | 来自山东
这是卖管件的门头啊
回复

使用道具 举报

     
33
 楼主| 发表于 2019-1-6 11:28 烟台论坛手机版 | 只看该作者 | 来自山东

对啊,结婚半年我就成天为了水电暖忙活,给解决还行,咱也不是叽歪人,这样过分把我们逼的实在没法。
回复

使用道具 举报

     
34
 楼主| 发表于 2019-1-6 11:29 烟台论坛手机版 | 只看该作者 | 来自山东

也承包水电暖的工程。
回复

使用道具 举报

     
35
 楼主| 发表于 2019-1-6 11:30 烟台论坛手机版 | 只看该作者 | 来自山东

嗯,装修真是得找靠谱的,要不成天操不了的心。
回复

使用道具 举报

36
发表于 2019-1-6 11:51 烟台论坛手机版 | 只看该作者 | 来自山东
dtdzc 发表于 2019-1-6 09:33
对啊,太过分了,但凡付点责任,要不咱也不至于这么个方式曝光他,我怀着孕在家挨冻上火的,人就是说东昌 ...

应该是在前期走暖气管的时候PPR管热熔的时间长了,造成缩口管道内径变小了,影响水流。
你家温度比别人家低这么多,说明管道缩口的很严重,不是一星半点的事,几乎把管子堵死了,水流很慢才会这样
回复

使用道具 举报

37
发表于 2019-1-6 11:57 烟台论坛手机版 | 只看该作者 | 来自山东
dtdzc 发表于 2019-1-6 07:56
对,让大家别跟我们一样掉坑里了,钱白花了不说还挨冻上火的。

你家这种情况想解决暖气不热只能加循环泵了,
回复

使用道具 举报

39
发表于 2019-1-6 12:00 烟台论坛手机版 | 只看该作者 | 来自山东
鸿鹄高飞 发表于 2019-1-6 11:51
应该是在前期走暖气管的时候PPR管热熔的时间长了,造成缩口管道内径变小了,影响水流。
你家温度比别人家 ...

说的有道理
回复

使用道具 举报

40
发表于 2019-1-6 12:02 烟台论坛手机版 | 只看该作者 | 来自山东
鸿鹄高飞 发表于 2019-1-6 11:57
你家这种情况想解决暖气不热只能加循环泵了,

估计加泵是不太可能了,东昌抓着能罚死他们